|
到处淫荡. 头衔 运营总监
星级  
半死不活的穷男人 - UID
- 6124
- 帖子
- 16981
- 精华
- 0
- 积分
- 8502
- 威望
- 23
- 金钱
- 18097
- 阅读权限
- 90
- 来自
- Canton
- 注册时间
- 2007-4-3
|
楼主
大 中
小 发表于 2007-11-21 20:09 只看该作者
广州地铁盾构施工控制测量措施
转载请注明出自地铁族ditiezu.com,本贴地址:http://www.ditiezu.com/thread-23450-1-1.html 题:广州地铁盾构施工控制测量措施 pyx[ 转载 ]
2 g1 [% N H$ _0 Awww.ditiezu.com发布时间:2007-7-13 16:02:34 阅读次数:482
. c& V/ E( S; y: Y# M. b+ ?, r& w3 d广州地铁盾构施工控制测量措施 - 中国地铁生活门户论坛,涉及地铁规划、建设及地铁周边生活相关的讨论。0 ^( o" p- r, ^' E$ M, _
, A/ q0 a/ E3 U: T% I& T地铁族摘 要:以广州地铁盾构施工为背景,介绍盾构施工中不同阶段的测量方法,根据盾构机的结构、姿态、定位特点进行深入探讨并采取有效测量措施,保证盾构以正确姿态按设计掘进和贯通,最后阐述贯通后的相关测量工作。 做最好的地铁生活门户论坛1 h" l3 u: H' V; e/ I% H- N
关键词:广州地铁;盾构施工;测量措施;贯通
- k: k8 p- L7 @. \0 R! I, g做最好的地铁生活门户论坛 地铁,地铁族,上海地铁,轨道交通,北京地铁,天津地铁,南京地铁,广州地铁,深圳地铁,香港地铁,重庆轻轨,武汉轻轨,长春轻轨,大连轻轨,台北捷运,高雄捷运9 V+ \4 @/ }; G
1 引 言
" k* X6 t% b+ D3 {, Cwww.ditiezu.com 随着经济全球化发展和改革开放的深入,广州城市经济发展迅速,城市交通问题突出,在高楼密集、道路拥挤的广州解决交通问题,以安全、快捷、环保著称的地铁是首选。广州地铁自1993年开工建设以来,经过十来年地铁工程建设,先后开通了4条地铁线路,舒缓了广州的交通压力。 % T, X" ^: V& m }% ?' |% M
广州地铁建设取得重大的成功之一是盾构技术的引用。广州地铁以修建地铁一号线为契机,采取国际招标的方式在软土和复合地层中修建了地铁隧道。尤其是广州地区复合地层盾构的成功实践,结束了关于广州地区修建隧道宜采用矿山法还是盾构法的争论。在一号线取得成功经验的基础上,广州地铁在其二、三、四、五号和广佛线路大幅度采用盾构技术(广州地铁盾构施工情况见表1)。
9 \, m" J+ ?$ f9 O, A) d3 ?$ k0 {8 K4 ~地铁,地铁族,上海地铁,轨道交通,北京地铁,天津地铁,南京地铁,广州地铁,深圳地铁,香港地铁,重庆轻轨,武汉轻轨,长春轻轨,大连轻轨,台北捷运,高雄捷运 6 o6 a4 J6 e. d c6 H9 I9 Q
地铁,地铁族,上海地铁,轨道交通,北京地铁,天津地铁,南京地铁,广州地铁,深圳地铁,香港地铁,重庆轻轨,武汉轻轨,长春轻轨,大连轻轨,台北捷运,高雄捷运' s$ m$ g5 R1 s
地铁是一个综合体,建设一条高质量的地铁,是由多学科综合技术构成的,除了高标准的设计、先进的施工设备、工艺、材料外,主要还取决于施工的精度,所以有效合理的测量措施是实现高标准设计和施工精度(横向贯通≤±50mm,纵向贯通≤±25mm)的重要保证。 % ]% R o; I" `3 S0 n, w) Y. e. ?, C
2 盾构施工前测量
- g& m1 C+ }1 O+ C/ V$ x: U做最好的地铁生活门户论坛2.1 控制点复测 地铁族) W7 b7 q4 Y% E! M" m( \
(1)平面控制点复测
) B8 q6 s, ~0 F2 I地铁,地铁族,上海地铁,轨道交通,北京地铁,天津地铁,南京地铁,广州地铁,深圳地铁,香港地铁,重庆轻轨,武汉轻轨,长春轻轨,大连轻轨,台北捷运,高雄捷运 平面控制点是为地铁施工沿线路方向测设的精密导线点,使用前必须按技术要求进行复测,其主要技术要求: 做最好的地铁生活门户论坛7 H/ ?% Z6 q- b3 I' G
①导线测角中误差≤±2.5″;
4 P( A. f F$ V! O+ M# [* W, Wwww.ditiezu.com ②导线测距中误差≤±6mm;
% r w+ h6 v k" L# iwww.ditiezu.com ③导线方位角闭合差 1 X2 g" j! D1 H
④导线测距相对中误差≤1/60000; 地铁族7 p/ d' r m5 M& S3 H" A
⑤导线全长相对闭合差≤1/35000;
. B( T$ Y3 H4 J地铁,地铁族,上海地铁,轨道交通,北京地铁,天津地铁,南京地铁,广州地铁,深圳地铁,香港地铁,重庆轻轨,武汉轻轨,长春轻轨,大连轻轨,台北捷运,高雄捷运 ⑥相邻点的相对点位中误差≤±8mm;
5 N$ @5 Z) O, ^: K3 v; V7 Q: E做最好的地铁生活门户论坛 ⑦导线最弱点的点位中误差≤±15mm;
( a8 S/ L$ Y/ l; y/ g) nwww.ditiezu.com ⑧导线附(闭)合长度3~5km;
" h# ?7 F" `7 `做最好的地铁生活门户论坛 (2)高程控制点复测
6 H z: o/ ?( T% w做最好的地铁生活门户论坛 ①观测方法: www.ditiezu.com4 }4 z: H# H! i7 S2 H* F3 F
奇数站上为:后—前—前—后; www.ditiezu.com% K" g m/ C, \1 L
偶数站上为:前—后—后—前。 地铁族- p7 n$ w. Z! F4 i7 y" w/ k
②主要技术要求:
, h' s2 g7 s) C: ?' V' _8 ~地铁,地铁族,上海地铁,轨道交通,北京地铁,天津地铁,南京地铁,广州地铁,深圳地铁,香港地铁,重庆轻轨,武汉轻轨,长春轻轨,大连轻轨,台北捷运,高雄捷运 每千米高差中数偶然中误差≤±2mm;每千米高差中数全中误差≤±4mm
: ]" c3 g3 M, R6 [4 Y2 B1 u% {www.ditiezu.com 观测次数:往返测各1次;平坦地往返附合或环线闭和差 - 中国地铁生活门户论坛,涉及地铁规划、建设及地铁周边生活相关的讨论。: U! m) x3 y; U1 h
2.2 施工测量方案设计
6 i1 P( b% e* [- K! ~. w3 {+ y9 ]6 o地铁,地铁族,上海地铁,轨道交通,北京地铁,天津地铁,南京地铁,广州地铁,深圳地铁,香港地铁,重庆轻轨,武汉轻轨,长春轻轨,大连轻轨,台北捷运,高雄捷运 测量方案是根据本标段工程实际情况,布置地上平面、高程加密控制点和地下平面、高程控制点,对控制桩的保护措施做好联系测量的方案,计算因控制网而造成盾构区间贯通的误差分析以及在施工测量放样的具体方法等。 www.ditiezu.com& c, f8 T& ^4 ^7 i5 Y
2.3 地面平高控制点加密 地铁族# y; N, M- B# K2 z8 {, p5 S
(1)导线点加密测量:利用现有的GPS点和精密的精度为  (L为水准线路长度,以km计)。
- G( e, l1 p5 l% @' [( z做最好的地铁生活门户论坛2.4 联系测量
$ S _4 G; N: b3 v* r地铁,地铁族,上海地铁,轨道交通,北京地铁,天津地铁,南京地铁,广州地铁,深圳地铁,香港地铁,重庆轻轨,武汉轻轨,长春轻轨,大连轻轨,台北捷运,高雄捷运 (1)定向联系测量
4 W0 |5 u ^' s, {. o/ M' U h地铁,地铁族,上海地铁,轨道交通,北京地铁,天津地铁,南京地铁,广州地铁,深圳地铁,香港地铁,重庆轻轨,武汉轻轨,长春轻轨,大连轻轨,台北捷运,高雄捷运 定向原理:见图1,测量仪器是全站仪+反射片,在整个施工过程中,坐标传递4次。井上、井下联系三角形满足下列要求: 地铁族! z3 L) a9 j3 e3 B! X) W
①两悬吊钢丝间距处不小于6m。 ( N- N% K# y! J% P( a
②定向角α应小于3°。
) Z" |; Y$ H0 G# X- 中国地铁生活门户论坛,涉及地铁规划、建设及地铁周边生活相关的讨论。 ③a/c及a'/c'的比值小于1.5倍。 0 i# k6 {0 X5 \9 f1 p' o
联系三角形边长测量,每次独立测量3测回,每测回往返3次读数,各测回较差在地上小于0.5mm,在地下小于1.0mm。地上与地下测量同一边的较差小于2mm。角度观测,用全圆测回法观测4测回,测角中误差在±4″之内。各测回测定的地下起始边方位角较差不大于20″,方位角平均值中误差应在±12″之内。联系三角形一次定向独立进行3测回,每测回后,变动2个吊锤位置重新进行定向测量,共有3套不同的完整观测数据。 . f( B* ^. ^% q1 R) L+ \ p2 Q
1 Y# f7 T/ B; U$ ~, `7 Q- 中国地铁生活门户论坛,涉及地铁规划、建设及地铁周边生活相关的讨论。 (2)高程联系测量
2 q3 Y; p1 ?; N& ^& @6 _0 ]做最好的地铁生活门户论坛 整个区间施工中,高程传递至少3次。传递高程的地下近井点不少于2个,并对地下高程点间的几何关系进行检核。
! D0 G& z, P6 w6 L) b地铁族 测量近井水准点的高程线路应附合在地面相邻精密水准点上。采用在竖井内悬吊钢尺的方法进行高程传递时,地上和地下安置的2台水准仪应同时读数,每次独立观测3测回,每测回变动仪器高度,3测回得地上、地下水准点的高差较差应小于3mm,并在钢尺上悬吊与钢尺检定时相同质量的重锤。3测回测定的高差进行温度、尺长修正。传递高程测量(见图2) . X, g9 \" ^6 `' d6 M
# T: w5 J5 p9 k n地铁族3 盾构施工中测量
1 F& H9 c3 I$ n0 m/ H$ B做最好的地铁生活门户论坛3.1 施工控制测量 地铁族- x# ?# e& }3 }" s
盾构施工控制测量最大特点是所有的控制导线点和控制水准点均处运动状态,所以盾构施工测量中导线的后延伸测量和水准点的复测显得尤为重要。
0 w7 f1 n/ R* M( t7 c# O+ ?地铁族 (1)地下导线测量 - 中国地铁生活门户论坛,涉及地铁规划、建设及地铁周边生活相关的讨论。/ A. \ \- C5 s1 `: V
广州地铁采用双支导线的方法,双支导线每前进一段交叉一次。每一个新的施工控制点由2条路线传算坐标。当检核无误,最后取平均值作为新点的测点数据。线路平面示意图如图3。
- t* g! D- J8 v( g5 v; G% fwww.ditiezu.com
) \: `7 y0 d1 b9 y6 R做最好的地铁生活门户论坛 地下导线测设要求: 地铁族* @( E% u* f# U9 L) ?
①导线直线段约150m布设一个控制导线点,曲线段控制导线点(包括曲线要素上的控制点)布设间距不少于60m。 - 中国地铁生活门户论坛,涉及地铁规划、建设及地铁周边生活相关的讨论。; J& Q7 d9 L/ s1 [& L
②按Ⅳ等导线的技术要求施测.每次延伸施工控制导线测量前,对已有的施工控制导线前3个点进行检测无误后再向前延伸。
8 n2 A8 v* z# ]* [; l) m地铁,地铁族,上海地铁,轨道交通,北京地铁,天津地铁,南京地铁,广州地铁,深圳地铁,香港地铁,重庆轻轨,武汉轻轨,长春轻轨,大连轻轨,台北捷运,高雄捷运 ③施工控制导线在隧道贯通前测量5次,其测量时间与竖井定向同步。当重合点重复测量的坐标值与原测量的坐标值较差小于10mm时,采用逐次的加权平均值作为施工控制导线延伸测量的起算值。 - 中国地铁生活门户论坛,涉及地铁规划、建设及地铁周边生活相关的讨论。% M- ~4 i( `3 u7 y5 i! k3 {
④在掘进1000m和2000m时,加测陀螺方位角加以校核。 转载请注明出自地铁族ditiezu.com,本贴地址: http://www.ditiezu.com/thread-23450-1-1.html

一位广州的电视主持说过:想为人民币服务,要先服务好人民。
拍脑袋决策,拍胸脯保证,拍屁股走人。
|