开通地铁空间
发新话题
打印

[新闻] 广佛11标龙菊区间管片三环拼装及管片抗弯、抗拔、检漏试验的检验顺利通过验收

广佛11标龙菊区间管片三环拼装及管片抗弯、抗拔、检漏试验的检验顺利通过验收

转载请注明出自地铁族ditiezu.com,本贴地址:http://www.ditiezu.com/thread-39505-1-1.html
广佛11标龙菊区间管片三环拼装及管片抗弯、抗拔、检漏试验的检验顺利通过验收
作者:佛山办 王志红 时间:(2008-07-22 16:19:42)
7月21日上午,在广州轨道交通建设监理有限公司广佛11标龙溪站~菊树站盾构监理部的组织下,广州市建设工程质量监督站、广州地铁建设事业总部土建五部、地铁设计院佛山办、中铁十六局、广州市建筑机械施工有限公司南海管片厂、广州市建筑材料工业研究所有限公司等单位对广佛11标龙溪~菊树盾构区间管片三环拼装及管片抗弯、抗拔、检漏试验进行检验。

参加验收的人员在南海管片厂会议室听取了检测单位关于管片性能检测的方案后,赴现场检查管片三环拼装的外观质量,并对管片三环拼装的环缝、纵缝间隙以及成环后的内外径的偏差情况进行现场量测,实测数据偏差均在规范允许范围内。之后检测单位又进行了管片抗弯、抗拔、检漏的试验,并实测了原始数据,测试结果均满足设计及规范要求。

经过一系列的检验,与会各方一致同意:广佛11标龙菊区间管片三环拼装及管片抗弯、抗拔、检漏试验的检验满足设计及规范要求,试验合格,顺利通过验收。

               

           



转载请注明出自地铁族ditiezu.com,本贴地址:http://www.ditiezu.com/thread-39505-1-1.html
Vehicles of Line1,Line2,Line4 & Line5.

TOP

希望市建机施整得好好睇睇啦~

上次见佢啲管片,叠到六七件甘多。

一啲都唔合规范~
出其之所意,出其之所然,出其之所惑~

TOP

发新话题
版块跳转 
互联网违法和不良信息举报中心

本论坛所有文章为会员所发布,会员拥有该内容的所有权力及责任,转载时请注明出处!
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
沪ICP备06048820号